«Установлено, что в администрации нет журналов учета огнетушителей, само здание, а также помещение архива и щитовой не заблокированы автоматической пожарной сигнализацией, деревянные конструкции чердачного помещения котельной не обработаны огнезащитным составом», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области Татьяна Островская.
Кроме того, не рассчитан уровень обеспечения пожарной безопасности людей в здании, электропроводка эксплуатируется с нарушением. Электрораспределительная коробка в кабинетах заклеена обоями, а в коридоре установлена без крышки. Огнетушители не имеют нумерации, помещение электрощитовой захламлено мусором, инвентарем.
Прокуратура района внесла представление об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Исковое заявление об их устранении направлено в Иссинский районный суд.
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
http://www.penzainform.ru/news/social/2012/04/03/v_administratcii_issi_ne_soblyudayut_pravila_pozharnoj_bezopasnosti.html