В учреждении дополнительного образования стены и пол отделаны легковоспламеняющимися материалами, светильники эксплуатируются без колпаков, в одном из классов не закреплена розетка, у площадки эвакуационных выходов из концертного зала нет ограждений.
Также горючие материалы хранятся в подсобном помещении под лестничным маршем на первом этаже, в концертном зале неисправен огнетушитель, деревянные конструкции сценической коробки и драпировка не обработаны огнезащитным составом, на путях эвакуации нет знаков пожарной безопасности.
«При организации срабатывания пожарных извещателей система вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны не сработала», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Аналогичные нарушения зафиксировали в детских садах.
В итоге за административное правонарушение начальнику отдела образования администрации района и заведующей детским садом № 5 р. п. Земетчино выписали штрафы на 6 000 рублей. Заведующим детскими садами № 2 и 3 вынесли предупреждение.
«В адрес начальника отдела образования внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры района», - резюмировала Светлана Артамонова.
[url]http://www.penzainform.ru/news/social/2018/09/25/v_detskih_sadah_zemetchina_narushalis_trebovaniya_pozharnoj_bezopasnosti.html[/url]