Работы велись по договору от 2 августа, заключенному между региональным фондом капремонта и ООО «ССВ». Нужно было заменить системы отопления, в том числе в нежилом помещении, арендуемом под аптеку.
В результате при осмотре проверяющие обнаружили грубейшие нарушения требований строительных норм и проектной документации.
«Так, в нежилом помещении первого этажа дома фактическое расположение подъема и спуска обратного трубопровода не соответствовало проектной документации.
В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок трубопровод был проложен без гильз из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий негорючими материалами не выполнена», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Генеральному директору ООО «ССВ» внесли представление об устранении нарушений. После его рассмотрения недочеты были устранены, прораба подрядчика привлекли к дисциплинарной ответственности.
«Управлением государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области прораб ООО «ССВ» привлечен к административной ответственности в виде предупреждения», - резюмировала Светлана Артамонова.
[url]http://www.penzainform.ru/news/social/2018/12/19/v_penze_kapremont_mnogokvartirnogo_doma_proveli_s_grubimi_narusheniyami.html[/url]