В отличие от обычных многоэтажек высотки должны быть оборудованы специальным комплексом. Его часть - внутренний экстренный водопровод.
«Пожарный рукав должен быть подключен непосредственно к пожарному крану. Он вроде бы новый, но внутри все заржавело, и вода не течет», - объяснил старший инженер отдела надзорной деятельности ГУ МЧС РФ по Пензенской области Дмитрий Кривошеев.
А нам вместе с комиссией от МЧС придется покрутиться, вернее, побегать вверх-вниз с целью выявления других нарушений.
Поднимается на исправном, к счастью, лифте на 14-й этаж. Выходим на уровне высоты полета ленивой птицы. Здесь весь город как на ладони. Еще бы увидеть, как работает автоматическое дымоудаление.
«Комплекс систем неисправен», - констатировал Кривошеев.
Вниз спускаемся пешком по маршруту вероятного пути эвакуации жителей. Он тернист, а может стать смертелен. И все из какого-то датчика.
«Данный датчик относится к системе оповещения. Он находится в нерабочем состоянии, провода оторваны», - объяснил старший инженер отдела надзорной деятельности г. Пензы
Продолжаем спускаться и пытаться придерживаться сценария возможной эвакуации. Он также переписан режиссером по имени Халатность.
В результате проверки высотки на улице Кулакова составлен акт. Обслуживающую дом № 4 организацию оштрафуют на сумму от 200 тысяч рублей. Такова плата за безопасность высокого положения некоторых пензенцев.
[url]http://www.penzainform.ru/news/social/2013/04/10/penzenskie_visotki_ne_sootvetstvuyut_trebovaniyam_pozharnoj_bezopasnosti.html[/url]