«На 19 тысячах объектах, что составляет 50 процентов от проверенных, выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований», — сказал он.
Среди выявленных нарушений значатся неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, недочеты в системе противодымной защиты, автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. На 4,5 тысячи объектах персонал не проходил обучение мерам пожарной безопасности.
Без согласования технических условий с МЧС были построены и реконструированы 150 зданий; 400 объектов эксплуатируются без соответствующего разрешения.
«На приостановку эксплуатации объектов в суды направлено 111 материалов. Приостановлена деятельность 40 зданий, детских игровых зон и кинозалов», — отметил Еникеев. К административной ответственности по результатам проверок привлекли 1,8 тысячи должностных лиц и 363 юридических лица.
Масштабные проверки МЧС начались после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в городе Кемерово 25 марта. В здании не работали системы пожарной безопасности, аварийные выходы были закрыты, организованной эвакуации не проводилось. В результате пожара погибли 41 ребенок и 23 взрослых. Причиной возгорания, по одним данным, была неисправность проводки, по другим — поджог. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, арестованы семь человек.
Как отметил собственник сгоревшего ТЦ, на то, чтобы привести эту систему в порядок, требовалось около семи миллионов рублей, однако средства выделены не были. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудникам пожарного надзора, пытавшимся проверить это здание в 2016 году, препятствовали высокопоставленные должностные лица.
[url]http://www.penzainform.ru/news/global/2018/04/16/v_rossii_nashli_tisyachi_pozharoopasnih_torgovih_tcentrov.html[/url]